Завхоз №2
Здравствуйте. В крыло поликлиники подключено к двум веткам подача-обратка. На каждой ветке по 5 стоков нв 3 этажа. Правая ветка на втором отначала ветки не греют батареи первого этажа, если придавить кран между и 2 этажа и на стоянке, то начинают греть, по конструкции, количеству батарей, секций и диамерам продающих труб одинаковые, на 4 других стояках все батареи работают. В чем причина?
svoroponov

При запросе что делать и как вам помочь , лучше прилагать схему вашей системы. Тогда станет более понятно что и как .

Малый перепад давления. Надо увеличить и ( или) произвести балансировку .Это один из вариантов .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.